A.H.U (공기조화기) |
 |
특징 |
· 모듈형으로 구성되면 반입, 설치가 용이하다.
· 알루미늄 프로파일 프레임 구조로 분해, 조립이 우수하다.
· 점검도어가 AIR TIGHT로 되어있어 기밀성이 우수하다.
· 송풍기의 동적, 정적 평형이 이루어져 진동 소음이 적고 베어링의 수명이 길어진다.
· 열교환기(냉온수코일)의 열교환을 향상시켜 성능이 우수하다.
· 설치 환경조건에 따라 다양한 형태와 부품을 선정하여 설치 조건을 만족시킨다. |
|
|
 |
|
수평형 공기조화기(리턴팬 내장형) |
모델명 |
Total Dimension |
Coil, Fan & Mixing / P |
Damper |
Fan 토출구 |
L |
W |
H |
C |
D |
A |
B |
E |
F |
G |
I |
JWA - 60HR |
4900 |
1120 |
1120 |
1750 |
1300 |
1250 |
600 |
330 |
550 |
550 |
400 |
JWA - 80HR |
5050 |
1120 |
1120 |
1750 |
1350 |
1350 |
600 |
330 |
700 |
550 |
400 |
JWA - 100HR |
5200 |
1470 |
1120 |
1750 |
1450 |
1400 |
600 |
330 |
900 |
650 |
450 |
JWA - 130HR |
5200 |
1570 |
1120 |
1750 |
1450 |
1400 |
600 |
330 |
1200 |
650 |
450 |
JWA - 170HR |
5450 |
1670 |
1420 |
1750 |
1450 |
1550 |
700 |
480 |
1100 |
650 |
450 |
JWA - 220HR |
5750 |
1670 |
1720 |
1900 |
1550 |
1550 |
750 |
630 |
1100 |
750 |
550 |
JWA - 280HR |
5850 |
1970 |
1720 |
1900 |
1550 |
1600 |
800 |
630 |
1300 |
750 |
550 |
JWA - 340HR |
6100 |
2120 |
1720 |
1900 |
1750 |
1550 |
900 |
630 |
1600 |
850 |
600 |
JWA - 400HR |
6250 |
2470 |
1720 |
2050 |
1850 |
1650 |
850 |
630 |
2100 |
950 |
700 |
JWA - 450HR |
6250 |
2220 |
2220 |
2050 |
1950 |
1850 |
1000 |
780 |
1900 |
1050 |
850 |
JWA - 500HR |
6850 |
2570 |
2320 |
2050 |
2100 |
1950 |
1050 |
780 |
1900 |
1050 |
850 |
JWA - 600HR |
7150 |
2570 |
2320 |
2150 |
2100 |
1950 |
1050 |
780 |
1900 |
1150 |
850 |
JWA - 700HR |
7200 |
2970 |
2320 |
2050 |
2100 |
1950 |
1000 |
780 |
1650 |
1250 |
950 |
JWA - 800HR |
7750 |
3220 |
2320 |
5050 |
2650 |
2050 |
1000 |
780 |
3000 |
1450 |
1050 |
JWA - 900HR |
7850 |
3720 |
2320 |
2200 |
2650 |
2100 |
1050 |
780 |
3400 |
1450 |
1050 |
JWA -1000HR |
8250 |
4270 |
2320 |
2200 |
2650 |
2200 |
1200 |
930 |
3150 |
1450 |
1050 |
JWA -1100HR |
7250 |
4870 |
2320 |
2200 |
2200 |
1850 |
1000 |
930 |
1500*2 |
1050 |
750*2 |
JWA -1200HR |
7800 |
5100 |
2320 |
2200 |
2450 |
1950 |
1200 |
930 |
1900*2 |
1150 |
850*2 |
JWA -1300HR |
8000 |
5500 |
2320 |
2200 |
2500 |
2050 |
1250 |
930 |
2050*2 |
1150 |
850*2 |
JWA -1400HR |
8050 |
5700 |
2320 |
2200 |
2500 |
2100 |
1250 |
930 |
2200*2 |
1150 |
850*2 |
|
|
|
|
 |
|
수평형 공기조화기 |
모델명 |
Total Dimension |
Coil / P |
Fan / p |
Damper |
Fan 토출구 |
L |
W |
H |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
JWA - 60H |
3100 |
1120 |
1120 |
1800 |
1300 |
330 |
550 |
550 |
400 |
JWA - 80H |
3150 |
1120 |
1120 |
1800 |
1350 |
330 |
700 |
550 |
400 |
JWA - 100H |
3250 |
1270 |
1120 |
1800 |
1450 |
330 |
900 |
650 |
450 |
JWA - 130H |
3250 |
1570 |
1120 |
1800 |
1450 |
330 |
1200 |
650 |
450 |
JWA - 170H |
3250 |
1670 |
1420 |
1800 |
1450 |
480 |
1100 |
650 |
450 |
JWA - 220H |
3500 |
1670 |
1720 |
1950 |
1550 |
630 |
1100 |
750 |
550 |
JWA - 280H |
3500 |
1970 |
1720 |
1950 |
1550 |
630 |
1300 |
750 |
550 |
JWA - 340H |
3700 |
2120 |
1720 |
1950 |
1750 |
630 |
1600 |
850 |
600 |
JWA - 400H |
3850 |
2470 |
1720 |
2000 |
1850 |
630 |
1850 |
950 |
700 |
JWA - 450H |
3850 |
2320 |
2000 |
2000 |
1850 |
630 |
2100 |
950 |
700 |
JWA - 500H |
4100 |
2220 |
2020 |
2450 |
1950 |
780 |
1900 |
1050 |
850 |
JWA - 600H |
4100 |
2570 |
2220 |
2050 |
2100 |
780 |
1900 |
1150 |
850 |
JWA - 700H |
4150 |
2970 |
2320 |
2250 |
2100 |
780 |
1650 |
1250 |
950 |
JWA - 800H |
4300 |
3220 |
2320 |
2150 |
2650 |
780 |
3000 |
1450 |
1050 |
JWA - 900H |
4300 |
3720 |
2320 |
2100 |
2650 |
780 |
3400 |
1450 |
1050 |
JWA - 1000H |
4750 |
4270 |
2320 |
2250 |
2650 |
930 |
3150 |
1450 |
1050 |
JWA - 1100H |
4650 |
4870 |
2320 |
2450 |
2200 |
930 |
1500*2 |
1050 |
750*2 |
JWA - 1200H |
4400 |
5100 |
2320 |
1950 |
2450 |
930 |
1900*2 |
1150 |
850*2 |
JWA - 1300H |
4150 |
5500 |
2320 |
2000 |
2500 |
930 |
2050*2 |
1150 |
850*2 |
JWA - 1400H |
4100 |
5700 |
2320 |
2050 |
2500 |
930 |
2200*2 |
1150 |
850*2 |
|
|
|
|
 |
|
수직형 공기조화기 |
모델명 |
Total Dimension |
Fan & Mixing / P |
R.A Fan / P |
Damper |
Fan 토출구 |
L |
W |
H |
B |
A |
H-2 |
L-1 |
H-1 |
C |
D |
E |
F |
JWA - 60V |
3100 |
1120 |
2260 |
1300 |
1800 |
1120 |
1900 |
1020 |
330 |
550 |
550 |
400 |
JWA - 80V |
3150 |
1120 |
2260 |
1350 |
1800 |
1120 |
1900 |
1020 |
330 |
700 |
550 |
400 |
JWA - 100V |
3250 |
1270 |
2260 |
1450 |
1800 |
1120 |
2050 |
1020 |
330 |
900 |
650 |
450 |
JWA - 130V |
3250 |
1570 |
2260 |
1450 |
1800 |
1120 |
2050 |
1020 |
330 |
1200 |
650 |
450 |
JWA - 170V |
3250 |
1670 |
2860 |
1450 |
1800 |
1420 |
2200 |
1320 |
480 |
1100 |
650 |
450 |
JWA - 220V |
3500 |
1670 |
3460 |
1550 |
1950 |
1720 |
2350 |
1620 |
630 |
1100 |
750 |
550 |
JWA - 280V |
3500 |
1970 |
3460 |
1550 |
1950 |
1720 |
2450 |
1620 |
630 |
1350 |
750 |
550 |
JWA - 340V |
3700 |
2120 |
3460 |
1750 |
1950 |
1720 |
2500 |
1620 |
630 |
1600 |
850 |
600 |
JWA - 400V |
3850 |
2470 |
3460 |
1850 |
2000 |
1720 |
2550 |
1620 |
630 |
1850 |
950 |
750 |
JWA - 450V |
3850 |
2320 |
4060 |
1850 |
2000 |
2020 |
2550 |
1920 |
630 |
2100 |
950 |
850 |
JWA - 500V |
4100 |
2220 |
4460 |
1950 |
2450 |
2220 |
2900 |
2120 |
480 |
1900 |
1050 |
850 |
JWA - 600V |
4150 |
2570 |
4660 |
2100 |
2050 |
2320 |
3050 |
2220 |
480 |
1900 |
1150 |
950 |
JWA - 700V |
4350 |
2970 |
4660 |
2100 |
2250 |
2320 |
3000 |
2220 |
480 |
2650 |
1250 |
950 |
JWA - 800V |
4800 |
3220 |
4660 |
2650 |
2150 |
2320 |
3100 |
2220 |
480 |
3000 |
1450 |
1050 |
JWA - 900V |
4750 |
3720 |
4660 |
2650 |
2100 |
2320 |
3200 |
2220 |
4480 |
3400 |
1450 |
1050 |
JWA - 1000V |
4900 |
4270 |
4660 |
2200 |
2450 |
2320 |
2900 |
2220 |
930 |
1500*2 |
1050 |
750*2 |
JWA - 1100V |
4650 |
4870 |
4660 |
2200 |
2450 |
2320 |
2900 |
2220 |
930 |
1500*2 |
1050 |
750*2 |
JWA - 1200V |
4400 |
5100 |
4660 |
2450 |
1950 |
2320 |
3200 |
2220 |
930 |
1900*2 |
1150 |
850*2 |
JWA - 1300V |
4500 |
5500 |
4660 |
2500 |
2000 |
2320 |
3350 |
2220 |
930 |
2050*2 |
1150 |
850*2 |
JWA - 1400V |
4550 |
5700 |
4660 |
2500 |
2050 |
2320 |
3350 |
2220 |
930 |
2200*2 |
1150 |
850*2 |
|
|
|
|
 |
|
직팽식 공기조화기 |
모델명 |
Total Dimension |
Coil / P |
Fan / p |
Damper |
Fan 토출구 |
L |
W |
H |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
JWA - 60DX |
3100 |
1120 |
1120 |
1800 |
1300 |
330 |
550 |
550 |
400 |
JWA - 80DX |
3150 |
1120 |
1120 |
1800 |
1350 |
330 |
700 |
550 |
400 |
JWA - 100DX |
3250 |
1270 |
1120 |
1800 |
1450 |
330 |
900 |
650 |
450 |
JWA - 130DX |
3250 |
1570 |
1120 |
1800 |
1450 |
330 |
1200 |
650 |
450 |
JWA - 170DX |
3250 |
1670 |
1420 |
1800 |
1450 |
480 |
1100 |
650 |
450 |
JWA - 220DX |
3500 |
1670 |
1720 |
1950 |
1550 |
630 |
1100 |
750 |
550 |
JWA - 280DX |
3500 |
1970 |
1720 |
1950 |
1550 |
630 |
1300 |
750 |
550 |
JWA - 340DX |
3700 |
2120 |
1720 |
1950 |
1750 |
630 |
1600 |
850 |
60 |
JWA - 400DX |
3850 |
2470 |
1720 |
2000 |
1850 |
630 |
1850 |
950 |
700 |
JWA - 450DX |
3850 |
2320 |
2000 |
2000 |
1850 |
630 |
2100 |
950 |
700 |
JWA - 500DX |
4100 |
2220 |
2020 |
2450 |
1950 |
780 |
1900 |
1050 |
850 |
JWA - 600DX |
4100 |
2570 |
2220 |
2050 |
2100 |
780 |
1900 |
1150 |
850 |
JWA - 700DX |
4150 |
2970 |
2320 |
2250 |
2100 |
780 |
1650 |
1250 |
950 |
JWA - 800DX |
4300 |
3220 |
2320 |
2150 |
2650 |
780 |
3000 |
1450 |
1050 |
JWA - 900DX |
4300 |
3720 |
2320 |
2100 |
2650 |
780 |
3400 |
1450 |
1050 |
JWA - 1000DX |
4750 |
4270 |
2320 |
2250 |
2650 |
930 |
3150 |
1450 |
1050 |
JWA - 1100DX |
4800 |
4870 |
2320 |
2450 |
2200 |
930 |
1500*2 |
1050 |
750*2 |
JWA - 1200DX |
4350 |
5100 |
2320 |
1950 |
2450 |
930 |
1900*2 |
1150 |
850*2 |
JWA - 1300DX |
4150 |
5500 |
2320 |
2000 |
2500 |
930 |
2050*2 |
1150 |
850*2 |
JWA - 1400DX |
4100 |
5700 |
2320 |
2050 |
2500 |
930 |
2200*2 |
1150 |
850*2 |
|
|
|
|
공조기 표준사양 |
|
JWA - 060 |
JWA - 080 |
JWA - 100 |
JWA - 130 |
JWA - 170 |
Supply |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
60 |
80 |
100 |
130 |
170 |
3,600 |
4,800 |
6,000 |
7,800 |
10,200 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
50~63 |
64~82 |
83~105 |
106~140 |
141~187 |
3,000 ~ 3,780 |
3,840 ~ 4,920 |
4,980 ~ 6,300 |
6,360 ~ 8,400 |
8,460 ~ 11,220 |
Static
preesure |
mmAa(Pa) |
100(980) |
Fan |
Model X
SETS |
Air foil fan
Double suction |
2 1 / 2 X 1 |
2 1 / 2 X 1 |
2 1 / 2 X 1 |
3 X 1 |
3 X 1 |
Motor X
SETS |
HP(kw) |
2(1.5) X 1 |
3(2.2) X 1 |
5(3.75) X 1 |
5(3.75) X 1 |
7.5(5.5) X 1 |
Return |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
48 |
64 |
80 |
104 |
136 |
2,880 |
3,840 |
4,800 |
6,240 |
8,160 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
40~50 |
51~65 |
66~84 |
85~112 |
113~150 |
2,400~3,000 |
3,060~3,900 |
3,960~5,040 |
5,100~6,720 |
6,780~9,000 |
Static
preesure |
mmAq(Pa) |
45(441) |
Fan |
Model X SETS |
Sircco fan
Double suction |
2 1 / 2 X 1 |
2 1 / 2 X 1 |
2 1 / 2 X 1 |
3 X 1 |
3 X 1 |
Motor X SETS |
HP(kw) |
2(1.5) X 1 |
2(1.5) X 1 |
2(1.5) X 1 |
2(1.5) X 1 |
2(1.5) X 1 |
Coil |
Cooling
Capacity |
Cooling coil
(water)_6Row |
kcal/hr |
26,200 |
39,000 |
47,300 |
62,500 |
82,600 |
23,000~27,000 |
27,100~35,500 |
35,600~57,400 |
47,500~63,400 |
63,500~84,800 |
Heating
Capacity |
Heating coil
(water)_4Row |
kcal/hr |
29,600 |
39,000 |
47,300 |
62,500 |
82,600 |
27,100~30,400 |
30,500~39,500 |
39,600~48,500 |
48,600~64,800 |
64,900~87,100 |
Heating coil
(steam)_2Row |
kcal/hr |
46,800 |
60,400 |
76,400 |
102,300 |
136,800 |
24,600~48,000 |
48,000~62,300 |
62,400~79,500 |
79,600~106,100 |
106,200~141,900 |
Face area |
|
㎡ |
0.4 |
0.53 |
0.67 |
0.87 |
1.13 |
Size |
Step |
Step X EA |
18 X 1 |
20 X 1 |
18 X 1 |
24 X 1 |
32 X 1 |
Length |
mmX EA |
590 X 1 |
700 X 1 |
980 X 1 |
950 X 1 |
930 X 1 |
Pipe
(In/out) |
Cooling coil
(water) |
A |
40/40 |
40/40 |
50/50 |
50/50 |
65/65 |
Heating coil
(water) |
A |
40/40 |
40/40 |
50/50 |
50/50 |
65/65 |
Heating coil
(steam) |
A |
32/20 |
40/32 |
50/32 |
50/32 |
65/40 |
Drain |
A |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Filter |
Pre
AFI 80% |
24(12)" X24"X1" |
EA |
1/0 |
1/1 |
1/2 |
2/1 |
2/2 |
Medium
NBS 80% |
24(12)" X24"X3" |
EA |
1/0 |
1/1 |
1/2 |
2/1 |
2/2 |
|
|
|
JWA - 220 |
JWA - 280 |
JWA - 340 |
JWA - 400 |
JWA - 450 |
Supply |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
220 |
280 |
340 |
400 |
450 |
13,200 |
16,800 |
20,400 |
24,000 |
27,000 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
188~242 |
243~299 |
300~361 |
362~417 |
418~470 |
11,280~14,520 |
14,580~17,940 |
18,000~21,660 |
21,720~25,020 |
25,080~28,200 |
Static
preesure |
mmAa(Pa) |
100(980) |
Fan |
Model X
SETS |
Air foil fan
Double suction |
3 1 / 2 X 1 |
3 1 / 2 X 1 |
4 X 1 |
4 X 1 |
4 1 / 2 X 1 |
Motor X
SETS |
HP(kw) |
10(7.5) X 1 |
10(7.5) X 1 |
15(11) X 1 |
15(11) X 1 |
20(15) X 1 |
Return |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
176 |
224 |
272 |
320 |
360 |
10,560 |
13,440 |
16,320 |
19,200 |
21,600 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
151~194 |
195~239 |
240~289 |
290~334 |
335~375 |
9,060~11,640 |
11,700~14,300 |
14,400~17,340 |
17,400~20,040 |
20,100~22,500 |
Static
preesure |
mmAq(Pa) |
50(490) |
Fan |
Model X SETS |
Sircco fan
Double suction |
3 1 / 2 X 1 |
3 1 / 2 X 1 |
4 X 1 |
4 X 1 |
4 1 / 2 X 1 |
Motor X SETS |
HP(kw) |
10(7.5) X 1 |
10(7.5) X 1 |
15(11) X 1 |
15(11) X 1 |
20(15) X 1 |
Coil |
Cooling
Capacity |
Cooling coil
(water)_6Row |
kcal/hr |
111,200 |
138,700 |
177,600 |
208,100 |
215,600 |
84,900~103,300 |
103,940~128,400 |
128,500~161,800 |
161,900~187,500 |
187,600~216,800 |
Heating
Capacity |
Heating coil
(water)_4Row |
kcal/hr |
111,200 |
138,700 |
177,600 |
208,100 |
215,600 |
87,200~116,500 |
116,600~143,500 |
143,600~183,400 |
183,500~212,300 |
212,400~220,300 |
Heating coil
(steam)_2Row |
kcal/hr |
177,500 |
219,400 |
267,500 |
310,700 |
357,600 |
142,000~183,800 |
183,900~227,100 |
227,200~275,300 |
275,400~318,700 |
318,800~362,300 |
Face area |
|
㎡ |
1.47 |
1.87 |
2.27 |
2.67 |
3. 00 |
Size |
Step |
Step X EA |
32 X 1 |
38 X 1 |
38 X 1 |
44 X 1 |
44 X 1 |
Length |
mmX EA |
1210 X 1 |
1290 X 1 |
1570 X 1 |
1600 X 1 |
1790 X 1 |
Pipe
(In/out) |
Cooling coil
(water) |
A |
65/65 |
65/65 |
80/80 |
80/80 |
80/80 |
Heating coil
(water) |
A |
65/65 |
65/65 |
80/80 |
80/80 |
80/80 |
Heating coil
(steam) |
A |
50 X 2/32 X 2 |
50 X 2/32 X 2 |
65 X 2/40 X 2 |
65 X 2/40 X 2 |
65 X 2/40 X 2 |
Drain |
A |
25 |
25 |
32 |
32 |
32 |
Filter |
Pre
AFI 80% |
24(12)" X24"X1" |
EA |
4/0 |
4/2 |
4/4 |
6/3 |
8/0 |
Medium
NBS 80% |
24(12)" X24"X3" |
EA |
4/0 |
4/2 |
4/4 |
6/3 |
8/0 |
|
|
|
JWA - 500 |
JWA - 600 |
JWA - 700 |
7WA - 800 |
JWA - 900 |
Supply |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
30,000 |
36,000 |
42,000 |
48,000 |
54,000 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
471~530 |
531~630 |
631~730 |
731~830 |
831~950 |
28,260~31,800 |
31,860~37,800 |
37,860~43,800 |
43,860~49,800 |
49,860~57,000 |
Static
preesure |
mmAa(Pa) |
100(980) |
Fan |
Model X
SETS |
Air foil fan
Double suction |
4 1 / 2 X 1 |
5 X 1 |
5 X 1 |
6 X 1 |
4 1/ 2 X 2 |
Motor X
SETS |
HP(kw) |
20(15) X 1 |
25(18.5) X 1 |
30(22) X 1 |
30(22) X 1 |
20(15)X 2 |
Return |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
400 |
480 |
560 |
640 |
720 |
2400 |
28,800 |
33,600 |
38,400 |
43,200 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
377~424 |
425~504 |
500~584 |
586~664 |
665~760 |
22,620~25,440 |
25,500~30,240 |
30,300~35,040 |
35,100~39,840 |
39,900~45,600 |
Static
preesure |
mmAq(Pa) |
50(490) |
Fan |
Model X SETS |
Sircco fan
Double suction |
4 1 / 2 X 1 |
5 X 1 |
5 X 1 |
6 X 1 |
4 1/ 2 X 2 |
Motor X SETS |
HP(kw) |
20(15) X 1 |
25(18.5) X 1 |
30(22) X 1 |
30(22) X 1 |
20(15)X 2 |
Coil |
Cooling
Capacity |
Cooling coil
(water)_6Row |
kcal/hr |
238,600 |
293,200 |
344,100 |
405,600 |
441,000 |
216,900~241,100 |
241,200~266,100 |
266,200~315,500 |
315,600~370,800 |
370,900~407,800 |
Heating
Capacity |
Heating coil
(water)_4Row |
kcal/hr |
238,600 |
293,200 |
344,100 |
405,600 |
441,000 |
220,400~245,800 |
245,900~300,700 |
300,800~352,000 |
352,100~413,700 |
412,800~476,600 |
Heating coil
(steam)_2Row |
kcal/hr |
389,600 |
464,800 |
540,100 |
611,600 |
710,200 |
362,400~403,000 |
403,100~478,700 |
479,800~556,400 |
556,500~631,700 |
631,800~694,300 |
Face area |
|
㎡ |
3.33 |
4. 00 |
4.67 |
5.33 |
6. 00 |
Size |
Step |
Step X EA |
46 X 1 |
46 X 1 |
46 X 1 |
26 X 2 |
28 X 2 |
Length |
mmX EA |
1910 X 1 |
2290 X 1 |
2670 X 1 |
5390 X 2 |
5630 X 2 |
Pipe
(In/out) |
Cooling coil
(water) |
A |
100/100 |
100/100 |
50/50 |
80 X 2/80 X 2 |
80 X 2/80 X 2 |
Heating coil
(water) |
A |
100/100 |
100/100 |
50/50 |
80 X 2/80 X 2 |
80 X 2/80 X 2 |
Heating coil
(steam) |
A |
65 X 2/40 X 2 |
80 X 2/50 X 2 |
80 X 2/50 X 2 |
50 X 2 |
80 X 2/50 X 2 |
Drain |
A |
32 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Filter |
Pre
AFI 80% |
24(12)" X24"X1" |
EA |
9/0 |
11/0 |
12/0 |
12/4 |
12/7 |
Medium
NBS 80% |
24(12)" X24"X3" |
EA |
9/0 |
11/0 |
12/0 |
12/4 |
12/7 |
|
|
|
JWA - 1000 |
JWA - 1100 |
JWA - 1200 |
JWA - 1300 |
JWA - 1400 |
Supply |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
60,000 |
66,000 |
72,000 |
78,000 |
84,000 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
951~1,050 |
1,051~1,150 |
1,151~1,250 |
1,251~1,350 |
1,351~1,450 |
57,060~63,000 |
63,060~69,000 |
69,060~75,000 |
75,060~81,000 |
81,060~87,000 |
Static
preesure |
mmAa(Pa) |
100(980) |
Fan |
Model X
SETS |
Air foil fan
Double suction |
4 1 / 2 X 2 |
5 X 2 |
5 X 2 |
5 1 / 2 x 2 |
5 1 / 2 x 2 |
Motor X
SETS |
HP(kw) |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
Return |
Air volume
Capacity |
Standard
air volume |
CMM(CMH) |
800 |
880 |
960 |
1040 |
1120 |
48,000 |
52,800 |
57,600 |
62,400 |
67,200 |
Air volume
scope |
CMM(CMH) |
761~840 |
841~920 |
921~1,000 |
1,001~1,080 |
1,081~1,160 |
45,660~50,400 |
50,460~55,200 |
55,260~60,000 |
60,060~64,800 |
64,860~69,600 |
Static
preesure |
mmAq(Pa) |
50(490) |
55(539) |
Fan |
Model X SETS |
Sircco fan
Double suction |
4 1 / 2 X 2 |
5 X 2 |
5 X 2 |
5 1 / 2 x 2 |
5 1 / 2 x 2 |
Motor X SETS |
HP(kw) |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
25(18.5) X 2 |
Coil |
Cooling
Capacity |
Cooling coil
(water)_6Row |
kcal/hr |
508,400 |
575,600 |
621,200 |
677,400 |
737,200 |
407,900~452,800 |
452,900~519,200 |
519,300~569,800 |
569,900~619,000 |
619,100~673,800 |
Heating
Capacity |
Heating coil
(water)_4Row |
kcal/hr |
508,400 |
575,600 |
621,200 |
677,400 |
737,200 |
476,700~522,500 |
522,600~579,300 |
579,400~635,700 |
635,800~703,400 |
703,500~763,000 |
Heating coil
(steam)_2Row |
kcal/hr |
774,300 |
860,700 |
944,500 |
1,000,600 |
1,112,200 |
694,400~799,400 |
799,500~880,700 |
880,800~961,000 |
961,100~1,033,200 |
1,033,300~1,100,000 |
Face area |
|
㎡ |
6.67 |
7.33 |
8. 00 |
8.67 |
9.33 |
Size |
Step |
Step X EA |
30 X 2 |
30 X 2 |
30 X 2 |
32 X 2 |
32 X 2 |
Length |
mmX EA |
2920 X 2 |
3210 X 2 |
3500 X 2 |
3555 X 2 |
3830 X 2 |
Pipe
(In/out) |
Cooling coil
(water) |
A |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
Heating coil
(water) |
A |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
100 X 2/100 X 2 |
Heating coil
(steam) |
A |
100 X 2/65 X 2 |
100 X 2/65 X 2 |
100 X 2/65 X 2 |
100 X 2/65 X 2 |
100 X 2/65 X 2 |
Drain |
A |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Filter |
Pre
AFI 80% |
24(12)" X24"X1" |
EA |
16/4 |
20/2 |
20/4 |
20/4 |
24/0 |
Medium
NBS 80% |
24(12)" X24"X3" |
EA |
16/4 |
20/2 |
20/4 |
20/4 |
24/0 |
|
|
운전요건 |
- 냉수 코일
•입구 공기 온도(27℃ DB, 21℃ WB)
•입구 수온 (7℃)
•출구 수온 (12℃) |
- 온수 코일
•입구 공기 온도 (18℃ DB)
•입구 수온 (60℃)
•출구 수온 (5℃) |
- 증기코일
•입구 공기 온도 (15℃ DB)
•입구 증기 압력 (0.35㎏/㎠)
- 코일의 통과풍속은 2.5㎧기준임. |
|
※ 위 사양은 표준풍량과 정압에 의한 사양이므로 그 이외의 사양은 당사 영업부 및 기술부로 상담 바람. |
|
|
|